O NOVA é um inversor modular compacto e escalável que fornece uma fonte de corrente alternada de onda senoidal pura.
A última tecnologia de inversor, que proporciona uma eficiência energética superior num tamanho compacto.
A tecnologia Twin Sine Innovation (TSI) elimina todos os pontos de falha individuais com escalabilidade total; até 32 módulos em paralelo e alta eficiência de até 93% reduzindo os custos operacionais.
Todas as aplicações críticas para o negócio e todos os tipos de cargas AC. O projeto é modular e escalável com módulos de inversor com câmbio a quente, o que garante um tempo médio de reparação (MTTR) baixo,redução dos custos de serviço e satisfaz as necessidades em evolução para a futura expansão.
48 / 230 | |
GERAL | |
EMC (imunidade) | EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5 |
EMC (emissão) (classe) | EN 55022 (A) |
Segurança | EN62040-1 |
Refrigeração / Isolamento | Forçado / Duplicado |
MTBF | 200 000 horas (MIL-217IF) |
Eficiência (típica): Potência aumentadaConversão / em linha | 93% / 89% |
Dieléctricos Força DC/Ar condicionado | 4300 Vdc |
É verdade. Sistemas redundantes- Não. | 3 níveis de desconexão nas saídas AC e DC nas portas de alimentação |
RoHS | Conformidade |
Vibração | GR63 vibração de escritório 0 a 100 hz-0,1 g / vibração de transporte 5-100 Hz 0,5 g 100 a 500 hz-1,5 g / teste de queda |
Condições de funcionamento | Projetado para instalação num ambiente IP20 ou IP21. |
Altitude acima mar sem de-Classificação | < 1500 m / desratização > 1500 m 0,8 % por 100 m |
Ambiente/armazenamento temperatura/Relativo humidade | -20 a 50 °C / -40 a 70 °C / 95%, não condensante |
Material (casing) | CINCO revestido de aço-ALU |
![]() | |
Potência nominal de saída (VA) / (W) | 750 VA / 525 W |
Capacidade de sobrecarga de curta duração | 135 % (15 segundos) 105 % permanente dentro do intervalo T° |
Fator de potência de carga admissível | Potência nominal total de 0 indutiva a 0 capacitiva |
Interno temperatura Gestão e Mudança desligado | / |
DC Especificações de entrada | |
Voltagem nominal (DC) | 48 V |
Intervalo de tensão (DC) | 40 a 60 V |
Corrente nominal (a48 Vdc e 525 W produção) | 12.5 A |
Corrente de entrada máxima (para 15segundo) / tensão ondulação | 22 A / < 2 mV |
Limites da tensão de entrada | / |
Ar condicionado Especificações de entrada | |
Voltagem nominal (CA) | 220/230/240 V 1P ou 3P (Min 3 prateleiras para 3P) |
Intervalo de tensão (AC) | 150 - 265 V |
Desligamento | 150 a 185 V |
438 W @ 150 Vac | |
Potência Fator | > 99% |
Intervalo de frequência (selecionável) / syIntervalo de sincronização | 50 60 Hz / faixa 47 53 Hz / 57 63 Hz |
Especificações de saída AC | |
Voltagem nominal (AC*) | 220/230/240 V |
Frequência / frequência acUrânio | 50 - 60 Hz / 0,03 % |
Distorção harmónica total (resis)Atividade carga) | < 3 % |
Impacto da carga Tempo de recuperação | 0.4 ms |
Ligue. atraso | 20 s a 40 s, consoante o número de módulos instalados |
Corrente nominal | 3.25 A |
Crista Fator em nominal potência | 2.5: 1 |
Com gestão de curto circuito e Proteçãoem | |
Curto-circuito limpo. - Não.p capacidade | 9 x In por 20 msec - Disponível enquanto Mains está disponível na porta de entrada AC Com controle de magnitude e gestão |
Corrente de curto-circuito após limpeza para cima capacidade | 1.89 em |
Em transferência Performance | |
Interrupção de tensão máxima / tensão transitória total dUratização (máximo) | 0 s / 0 s |
Sinalização e supervisão | |
Exibição | LED sinóptico |
Saída de alarmes / supervisão | Lentes de contacto secas na prateleira / Utilize dispositivos opcionais |
Remote em/desligado | No terminal traseiro da prateleira através do ETH do T2S |