O BRAVO é um inversor modular compacto e escalável que fornece uma fonte de corrente alternada de onda senoidal pura.
A solução utiliza a mais recente tecnologia de inversor, proporcionando uma eficiência energética superior num tamanho compacto.
pontos de falha únicos com escalabilidade total; até 32 módulos em paralelo e uma elevada eficiência de até 96% reduzindo os custos operacionais.
Todas as aplicações críticas para o negócio e todos os tipos de cargas AC. O projeto é modular e escalável com módulos de inversor com câmbio a quente, o que garante um tempo médio de reparação (MTTR) baixo,redução dos custos de serviço e satisfaz as necessidades em evolução para a futura expansão.
24 / 230 | 48 / 230 | 60 / 230 | 110 ** / 230 | 220***/ 230 | |
GERAL | |||||
EMC (imunidade) | EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5 | ||||
CEM (emissão) (classe) | EN 55022 (A) | EN 55022 (B) | EN 55022 (A) | EN 55022 (B) | |
Segurança | EN62040-1 | ||||
Refrigeração / Isolamento | Forçado / Duplicado | ||||
MTBF | 240 000 horas (MIL-217-F) | ||||
Eficiência (típica): Conversão de potência melhorada / em linha | > 95,5% / > 89,5% | 96% / 91% | 960,5% / 92,5% | ||
Força dielétrica CC/AC | 4300 Vdc | ||||
Sistemas Verdadeiramente Redundantes compatíveis |
3 níveis de desconexão nas saídas AC e DC nas portas de alimentação 4 níveis de desconexão no CA no porto |
||||
RoHS | Conformidade | ||||
Vibração | GR63 vibração de escritório 0 a 100 hz-0,1 g / vibração de transporte 5-100 Hz 0,5 g 100 a 500 hz-1,5 g / teste de queda | ||||
Condições de funcionamento |
Projetado para instalação num ambiente IP20 ou IP21. Quando instalados num ambiente poeirento ou úmido, devem ser tomadas medidas adequadas (filtragem do ar, etc.). |
||||
Altitude acima do nível do mar sem redução da classificação | < 1500 m / desratização > 1500 m 0,8 % por 100 m | ||||
Temperatura ambiente / temperatura de armazenamento / umidade relativa | -20 a 50 °C / -40 a 70 °C / 95%, não condensante | ||||
Material (casing) | CINCO revestido de aço-ALU | ||||
Potência de saída AC | |||||
Potência nominal de saída (VA) / (W) | 1500 / 1200 | 2500 / 2000 | |||
Capacidade de sobrecarga de curta duração | 150 % (15 segundos) 110 % permanente no intervalo T° | ||||
Fator de potência de carga admissível | Potência nominal total de 0 indutiva a 0 capacitiva | ||||
Gestão da temperatura interna e desligamento | - Sim, sim. | ||||
Especificações da entrada de corrente contínua | |||||
Voltagem nominal (DC) | 24 V | 48 V | 60 V | 110 V | 220 V |
Intervalo de tensão (DC) | 19 ¢ 35 V | 40 a 60 V | 48 - 72 V | 90 - 160 V | 170 - 300 V |
Corrente nominal |
56 A (a 24 Vdc e 1200 W de potência |
46 A (a 48 Vdc e 2000 W de potência |
35 A (a 60 Vdc e 2000 W de potência |
19 A (a 110 Vdc e 2000 W de potência |
9.8 A (a 220 Vdc) e 2000 W de potência |
Corrente de entrada máxima (durante 15 segundos) / ondulação de tensão | 84 A / < 100 mV rms |
84 A / < 2 mV Psofo |
52 A < 100 mV rms | 29 A / < 200 mV rms |
14.9 A / < 200 mV RMS |
Limites da tensão de entrada | Utilizador selecionável através da interface T2S | ||||
Especificações de entrada AC Entrada AC disponível apenas com módulos EPC, módulos REG não têm ACin |
|||||
Voltagem nominal (CA) | 220/230/240 V 1P ou 3P (Min 3 prateleiras para 3P) | ||||
Intervalo de tensão (CA) | 150-265 V | ||||
Desligamento |
De 150 a 185 V de redução linear de 150 VA/120 Watts por 10 Vac | ||||
1200 VA / 960 W @ 150 Va |
2000 VA/1600 W @ 150 Vac | ||||
Intervalo de conformidade antes da transferência para CC | Ajustável | ||||
Fator de potência | > 99% | ||||
Intervalo de frequência (selecionável) / intervalo de sincronização | 50 60 Hz / faixa 47 53 Hz / 57 63 Hz | ||||
Especificações de saída AC | |||||
Voltagem nominal (AC*) | 220/230/240 V | ||||
Frequência / precisão de frequência | 50 - 60 Hz / 0,03 % | ||||
Distorção harmónica total (carga resistiva) | < 1,5% | ||||
Tempo de recuperação do impacto da carga | 0.4 ms | ||||
Ativar o atraso | 20 s a 40 s, consoante o número de módulos instalados | ||||
Corrente nominal Protegida contra a corrente inversa | 6.6 A | 10.9 A | |||
Fator de crescimento à potência nominal | 2.8: 1 | 3: 1 | |||
Com gestão e protecção de curto-circuito | |||||
Capacidade de limpeza de curto-circuito |
10 x Inpara 20 msec - Disponível enquanto o Mains estiver disponível na porta de entrada AC Com controlo e gestão da magnitude |
||||
Corrente de curto-circuito após capacidade de limpeza | 2.1 Indurante 15 s e 1,5 Inapós 15 s | ||||
Em desempenho de transferência | |||||
Max. - O quê? tensão interrupção / total transiente tensão Duração (máximo) | 0 s / 0 s | ||||
Sinalização e supervisão | |||||
Exibição | LED sinóptico | ||||
Saída de alarmes / supervisão | Contatos secos na prateleira / porta USB padrão e MODBUS no T2S, opcional: Candis Display / Candis TCP-IP | ||||
Remote ligado / desligado | no terminal traseiro da prateleira através do T2S |