24 / 230 | 48 / 230 | 60 / 230 | 110 ** / 230 | 220***/ 230 | |
GERAL | |||||
EMC (imunidade) | EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5/ O que fazer? 61000-4-6 / O que fazer? 61000-4-8 | ||||
EMC (emissão) (classe) | O que fazer? 55022 (A) | O que fazer? 55022 (B) | |||
Segurança | EN62040-1 | ||||
Refrigeração / Isolamento | Forçado / Duplicado | ||||
MTBF | 240 000 Horas (MIL-217-F) | ||||
Eficiência (típica): Conv de potência aumentadaerção / em linha | > 95,5% / > 890,5% | 96% / 91% | 960,5% / 92,5% | ||
Dieléctricos Força DC/Ar condicionado | 4300 Vdc | ||||
É verdade. Sistemas redundantes- Não. |
3 desconexão níveisem AC fora e DC em potência Portos 4 desconexão Níveis no CA em Porto |
||||
RoHS | Conformidade | ||||
Vibração | GR63 vibração de escritório 0 a 100 Hz-0.1 g / vibração de transporte 5 a 100 Hz 0.5 g 100 a 500 HZ-1.5 g / Teste de queda | ||||
Condições de funcionamento |
Concebido para Instalaçãon em um IP20 ou Ambiente IP21. Quando? instalado em condições polvorientas ou ambiente úmido, adequado medidas (filtragem do ar, (..) deve Betaken. |
||||
Altitude acima mar sem de-Classificação | < 1500 m / derating > 1500 M 0.8 % por 100 m | ||||
Ambiente/armazenamento temperatura/Relativo humidade | -20 a 50 ° C / - 40 a 70 ° C / 95 %, não condensantes | ||||
Material (casing) | CINCO revestido de aço-ALU | ||||
AC OUTPUT Alimentação | |||||
Potência nominal de saída (VA) / (W) | 1500 / 1200 | 2500 / 2000 | |||
Capacidade de sobrecarga de curta duração | 150 % (15 segundos) 110 % inteligência permanentehin T° Distância | ||||
Fator de potência de carga admissível | Cheio potência classificação a partir de 0 emdutivo a 0 capacitivo | ||||
Interno temperatura Gestão e Mudança desligado | - Sim, sim. | ||||
DC Especificações de entrada | |||||
Voltagem nominal (DC) | 24 V | 48 V | 60 V | 110 V | 220 V |
Intervalo de tensão (DC) | 19 ¢ 35 V | 40 - 60 V | 48 - 72 V | 90 - De potência | 170 - 300 V. |
Corrente nominal |
56 A (em 24 Vdc e 1200 W de potência |
46 A (em 48 Vdc e 2000 W de potência |
35 A (em 60 Vdc e 2000 W de potência |
19 A (em 110 Vdc e 2000 W de potência |
9.8 A (em 220 Vdc e 2000 W de potência |
Corrente de entrada máxima (para 15segundo) / tensão ondulação | 84 A / 100 mV RMS | 84 A / 2 mV Psofo | 52 A 100 mV RMS | 29 A / 200 mV RMS | 14.9 A / < 200 mV RMS |
Limites da tensão de entrada | Utilizador selecionável com o T2S interface | ||||
Ar condicionado Especificações de entrada Entrada AC disponível apenas com Módulos EPC, REG os módulos fazem Não, não. ter qualquer ACin |
|||||
Voltagem nominal (CA) | 220/230/240 V 1P ou 3P (Min) 3 Prateleiras para 3P) | ||||
Intervalo de tensão (AC) | 150-265 V | ||||
Desligamento | 150 a 185 V Desvalorização linear 150 VA/120 Watts por 10Vac | ||||
1200 VA / 960 W @ 150 VAC | 2000 VA/1600 W @ 150 VAC | ||||
Intervalo de conformidade antes da transferência para DC | Ajustável | ||||
Potência Fator | > 99% | ||||
Intervalo de frequência (selecionável) / syIntervalo de sincronização | 50 ¢ 60 Hz / intervalo 47 ¢ 53 Hz / 57 - Não. 63 Hz | ||||
Especificações de saída AC | |||||
Voltagem nominal (AC*) | 220/230/240 V | ||||
Frequência / frequência acUrânio | 50 - 60. Hz / 0.03 % | ||||
Distorção harmónica total (resis)Atividade carga) | < 1.5 % | ||||
Impacto da carga Tempo de recuperação | 0.4 ms | ||||
Ligue. atraso | 20 s a 40 s, dependendo no Número de módulo emparalisado | ||||
corrente nominal. Protegido contracorrente constante | 6.6 A | 10.9 A | |||
Crista Fator em nominal potência | 2.8 : 1 | 3 : 1 | |||
Com gestão de curto circuito e Proteçãoem | |||||
Curto-circuito limpo. - Não.p capacidade | 10 x Eu...n para 20 msec - Disponível enquanto Mãos está disponívelem AC entrada Porto Com controlo e gestão da magnitude | ||||
Corrente de curto-circuito após limpeza para cima capacidade | 2.1 Eu...ndurante 15 s e 1.5 Eu...n depois 15 s |