BRAVO é um inversor modular compacto e escalável que fornece uma fonte de alimentação CA de onda senoidal pura. Em conjunto com um sistema de energia CC, ele fornece uma excelente solução de backup CA. Ele usa a mais recente tecnologia de inversor, fornecendo eficiência energética superior em um tamanho compacto.
A tecnologia “Twin Sine Innovation” (TSI) elimina todos os pontos únicos de falha com escalabilidade total; até 32 módulos em paralelo e alta eficiência de até 96%, reduzindo os custos operacionais.
Todas as aplicações críticas de negócios e todos os tipos de cargas CA. O design é modular e escalável com módulos inversores hot-swap que garantem baixo Tempo Médio de Reparo (MTTR), redução nos custos de serviço e atende às necessidades de mudança para expansão futura.
24 / 230 | 48 / 230 | 60 / 230 | 110 ** / 230 | 220***/ 230 | |
EM GERAL | |||||
EMC (imunidade) | EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5/ PT 61000-4-6 / PT 61000-4-8 | ||||
EMC (emissão) (aula) | PT 55022 (UM) | PT 55022 (B) | |||
Segurança | EN62040-1 | ||||
Resfriamento / Isolamento | Forçado / Duplicado | ||||
Tempo médio de produção (MTBF) | 240 000 horas (MIL-217-F) | ||||
Eficiência (típica): Conversão de energia aprimoradaersão / em linha | > 95,5% / > 89,5% | 96% / 91% | 96,5% / 92,5% | ||
Dielétrico força CC/CA | 4300 Vcc | ||||
Verdadeiro Sistemas Redundantes – complIante |
3 desconexão níveisem saída CA e CC em poder portos 4 desconexão níveis em CA em porta |
||||
RoHS | Em conformidade | ||||
Vibração | GR63 vibração de escritório 0 a 100 hz-0.1 g / vibração de transporte 5-100 Hz 0,5 g 100 para 500 hz-1,5 g / Teste de queda | ||||
Condições de operação |
Projetado para instalaçãonão em um IP20 ou Ambiente IP21. Quando instalado em um lugar empoeirado ou ambiente úmido, apropriado medidas (filtragem de ar, …) deve levado. |
||||
Altitude acima mar sem de-avaliação | < 1500 m / redução de classificação > 1500 m – 0,8 % por 100 eu | ||||
Ambiente/armazenar temperatura/relativo umidade | -20 a 50 ° C / -40 para 70 ° C/ 95 %, não condensante | ||||
Material (invólucro) | Aço revestido-ALU ZINCO | ||||
SAÍDA CA PODER | |||||
Potência nominal de saída (VA) / (C) | 1500 / 1200 | 2500 / 2000 | |||
Capacidade de sobrecarga de curta duração | 150 % (15 segundos) 110 % sagacidade permanenteoi T° faixa | ||||
Fator de potência de carga admissível | Completo poder classificação de 0 emdutivo para 0 capacitivo | ||||
Interno temperatura gerenciamento e trocar desligado | Sim | ||||
Tensão nominal (CC) | 24 V | 48 V | 60 V | 110 V | 220 V |
Faixa de voltagem (CC) | 19 – 35 V | 40 - 60 V | 48 - 72 V | 90 - 160 V | 170 - 300 V |
Corrente nominal |
56 A (em 24 VCC e Saída de 1200 W) |
46 A (em 48 VCC e Saída de 2000 W) |
35 A (em 60 Vcc e Saída de 2000 W |
19 A (em 110 Vcc e Saída de 2000 W) |
9,8 A (em 220 Vcc e Saída de 2000 W |
Corrente máxima de entrada (para 15segundo) / voltagem ondulação | 84 Um / < 100 mV rms | 84 Um / < 2 mV Psofo | 52 Um < 100 mV rms | 29 A / < 200 mV rms | 14,9 A / < 200 mV rms |
Limites de tensão de entrada | Selecionável pelo usuário com T2S interface | ||||
CA ESPECIFICAÇÕES DE ENTRADA Entrada CA disponível somente com Módulos EPC, REG módulos fazem não ter qualquer ACin |
|||||
Tensão nominal (CA) | 220/230/240 V 1P ou 3P (Mín. 3 prateleiras para 3P) | ||||
Faixa de voltagem (CA) | 150-265 V | ||||
Queda de energia | 150 para 185 V redução linear 150 VA/120 Watts por 10Vácuo | ||||
1200 VA / 960 W @ 150 Vca | 2000 VA/1600 W @ 150 Vca | ||||
Faixa de conformidade antes da transferência para CC | Ajustável | ||||
Poder fator | > 99% | ||||
Faixa de frequência (selecionável) / syintervalo de sincronização | 50 – 60 Hz / alcance 47 – 53 Hz / 57 – 63 Hz | ||||
Tensão nominal (CA*) | 220/230/240 V | ||||
Frequência / frequência accuracia | 50 - 60 Hz / 0,03 % | ||||
Distorção harmônica total (resisativo carregar) | < 1.5 % | ||||
Impacto de carga tempo de recuperação | 0,4 EM | ||||
Ligar atraso | 20 s a 40 s dependendo no número de módulo emparado | ||||
Corrente nominal. Protegido contra rcorrente inversa | 6,6 UMA | 10,9 UMA | |||
Crista fator no nominal poder | 2.8 : 1 | 3 : 1 | |||
Com gerenciamento de curto-circuito e protegersobre | |||||
Curto-circuito limpo vocêcapacidade p | 10 x EUnão por 20 mseg - Disponível enquanto Rede elétrica está disponívelem CA entrada porta Com controle e gerenciamento de magnitude | ||||
Corrente de curto-circuito após limpeza acima capacidade | 2.1 EUnãodurante 15 e e 1.5 EUnão depois 15 e | ||||
EM TRANSFERÊNCIA DESEMPENHO | |||||
Máx. interrupção de tensão / tensão transitória total duração (máx.) | 0 s / 0 e | ||||
Mostrar | Sinóptico LIDERADO | ||||
Saída de alarmes / supervisão | Contatos secos na prateleira / Padrão USB port e MODBUS em T2S, opcional : Candidíase Mostrar / Candis TCP-IP | ||||
Remoto sobre/desligado | sobre terminal traseiro da prateleira vocêeu T2S |